供水钢管闭水试验怎么做 闭水试验怎么做

2024-04-30 1197 明贵知识网

1、首先将被检测管段连接,架好试验水箱和连接水源及其管道。当被试验管段为金属管材时可采用钢制堵板,如为非金属管可采用砌砖封堵。


2、试验水箱的架设高度当被检测管道置于干燥上壤内时,其水箱试验水位应高出该管段上游检查井的管顶以上4m来进行渗水量测试。


3、当采用非金属管材时,宜在充水浸泡24h后再进行渗水量测试。因混凝上管等管材在初充水时可吸收一定量的水,为准确计算渗水量可待吸水饱和后再测试。


4、充水时应打开排气阀门,将管内空气排尽,暴露全部试验段的管口。充水阶段渗漏严重者应马上进行处理。


5、记录试验水位及时间,计算渗水量(根据单位时间内水位下降的高度和水箱的几何尺寸计算)。对含酸碱等废污水系统则不允许渗漏水。


6、闭水合格后应及时排空管内的水,冬季施工时需采取防冻措施。


7、闭水试验完毕及时回填管沟,回填土在管顶上50以内采用人工夯填,回填土不得夹有块状物。冬季施工时应填暖土,管道周围宜采用三七灰土夯填,填土层每次不宜超过50。


8、管道系统中的构筑物应及时封井盖,避免杂物掉入,堵塞管道。

供水钢管闭水试验怎么做 扩展

首先要注水浸泡,在操作前要检查管道、管身以及井身是否存在漏水现象;然后进行闭水操作,将管道装满水后且达到规定数值时就可开始计时,不得少于30分钟;最后观察管道的出水量,如果出水量不超出规定值即为合格。


1、一般来讲,这道工序要在做完防水工作后的一段时间后才能进行,并且还要等防水质料完全干透后,同时闭水试验需要屋主、物业部分以及邻居共同参与检验是否存在漏水,如果没有漏水,还需一起签合约证明验收合格。


2、在操作时,需要将管道和地漏都塞住,保证试验区域不出现漏水现象,否则是会影响试验成效的,尤其是在做厨卫间的避税试验时,门口也是要堵住的,可用腻子粉形成一个坝,让水面获得一定高度,使得门口不会出现跑水。


3、闭水试验完结后,应当在水流冲击区放一个盖子,以减少放水时水质对防水层的冲撞,使得试验数据更为准确,同时也减小了对防水层的损坏,另外在居室装饰时要记得将包装袋和桶都留住,这些在闭水实验中都可以用到。

供水钢管闭水试验怎么做

声明:明贵知识网所有作品(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流。若您的权利被侵害,请联系本站